1.1前提

所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。

l适用条件

l需要的灭弧距离

l拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险

1.2组装前首先看明图纸及技术要求

1.3检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符

1.4检查元器件有无损坏

1.5必须按图安装(如果有图)

1.6元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下下

1.7同一型号产品应保证组装一致性

1.8面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定。 元件名称安装高度(m):

l指示仪表、指示灯 0.6-2.0

l电能计量仪表 0.6-1.8

l控制开关、按钮0.6-2.0

l紧急操作件 00.8-1.6

组装产品应符合以下条件:

l操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。

l维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。

l各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合 4.4 条的规定。

l保证一、二次线的安装距离。

1.9组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。

1.10对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭矩。

1.11主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。 1.jpg


1.12对于发热元件(例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法: 2.jpg


1.13所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线 上。

1.14接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。